木槽板布线的敷设要求有哪些

作者:老电工时间:2022-01-24 05:34:01

在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:

1、木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。

2、应使用耐压500V的绝缘导线,而且截面积不能超过4 mm2。

3、每个线槽内只能敷设一条导线,槽内所装导线不能有接头,如必须接头时,则需要用接线盒扣在槽板上。

4、木槽板在装设时要求做到横平竖直、整齐美观、固定牢靠、并按建筑物的形态弯曲和贴近。

5、木槽板的直线连接处,底与盖的接口不能在一起,必须错开30mm,接头处做成斜口,在“丁”字和转角的连接处成45°角接合,终端要封口。

6、木槽板与开关、插座与灯具所用的木台相连接时,要用空心木台,先把木台边挖一豁口,然后扣在木槽板上。

7、木槽板可用木螺钉或钉子固定在木结构或天花板上,如沿砖或混凝土墙上固定时,可先将木楔固定在墙上,然后再把木槽板钉在木楔上。

木槽板的固定要求:

1)底板固定距离:端部30mm,中间600mm;2)盖板固定距离:端部60mm,中间450mm。