首页 > 家装电工 > 电路布线

家装电工布线的一般原则_家装电线的选择要点

作者:老电工时间:2021-02-01 09:28:45

一、家装电工布线一般原则

家庭用电安全的重要性不言而喻,在家居装修中,布线这一环节也同样不容忽视。在家装过程中,布线有着极其严格的要求。

1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。

3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

4、各弱电子系统均用星型结构。

5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。

9、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

10、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

11、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

12、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

13、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

二、家装电线的选择要点

家装电线的选择要点:

1、长度:这是偷工减料中的常使用的招术之一,有人会说,我买的电线上面标的有米数,看了是100米,你要注意了,他有米标,但在中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米。

2、丝径:这是市厂上最常见的偷工减料的方式之一了。比如2.5平方的BV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线,为什么称之为2.5平方呢?是因为这电线的铜丝截面积是2.5平方毫米。那2.5平方的BV线,其铜丝的直径就是1.78mm。

3、铜材质量:真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电线),黄铜目前做假的还不算太多。

4、PVC材料:这个太专业,不多讲,可以肯定一点,没有人把铜线都做的很标准了,而去在PVC上面偷工减料。因为PVC一吨好的也不过8000元。而铜一吨要3.8万元。所以能在很多是在铜材上面偷工减料。

5、CCC认证标志:电线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。

6、产品合格证:电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。

在家庭装修中,需要注意电气线路的改造,在征得物业的同意的前提下,进行电气线路的合理改造。

家装电气线路注意事项

家庭装修过程中,电路改造通常必不可少,而因改造而引发的安全问题又是很多的。

电气线路的改动,现在几乎是个普遍现象,大多是因原建筑考虑的共性问题比较多,而具体到每个家庭时候,就要根据自己使用情况另外改造电路了。

一般来讲,电气设施的改动,主要表现在增加负荷、改变线路走向等方面。涉及到原有的管线,要注意剔凿时不要让其受到破坏。

装修中的用电不安全问题,极易造成因负荷超载,导致电气及接头发热,以及线路漏电、短路等而引发的事故。加之装修所用材料大多具有可燃性,所以对电气设施的改动应谨慎,否则会留下火灾隐患。

电气线路的改动,除了可能留下火灾隐患外,不注意的话,还可以引起诸如电视信号微弱、电话接受干扰等问题,这往往会长期对业主的生活带来不良影响。

为避免出现电气线路改动引起的隐患,一般来讲,要注意以下问题。

1、选择铜线作电线

一般来讲,选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性差,通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。

配线时,一定要考虑不同规格的电线有不同的额定电流,要注意它的额定电流,避免“小马拉大车”,造成线路长期超负荷工作引发的隐患。

因为铺设电线属于隐蔽工程范畴,所以业主要及时检查验收电线铺设工序,对每一路电路都要认真核查,将隐患将到最低点。

2、布线要用穿线管

电源直接藏在墙内,等于家里潜伏着一颗定时炸弹,随时都可能漏电,发生险情。

所以,在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规厂家生产的穿线管套装。穿线管是为了保护隐藏的线路不被破坏而设的,如果在该套穿线管时不套或使用不适当的穿线管,施工当中或今后使用时不能较好地避免线路可能受到的损伤,都可能因此留下隐患。

为避免因穿线管导致的隐患,在施工时要注意几个问题。首先,墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意要与线号配套。其次,地面走线要考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用镀锌铁管,而且要固定好,不要让它串位。

使用穿线管还要注意的是,各种不同的线路不能走同一管线。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一线管,使电视、电话的接受受到干扰,必将影响这些设备的使用。电视天线线路、电话线路一定要分别走另外穿线管。

3、接头处理要谨慎

线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患。一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。由于施工人员受技术水平影响,再加上责任心不强的原因,都可能对街头的打线、绝缘及防潮处理不好,从而可能引发断路、短路等现象。如果墙壁潮湿,导致墙壁带电,可对人产生严重危险。(电工天下 www.dgjs123.com)

为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价情况下)还可以“涮锡”或使用接线端子。另外,电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线与电视线路做法差不多。

注意,用“方便的黑胶布”连接装修电线是绝对不可取的方式。要想日后安全无忧,就把黑胶布扔出去吧。

4、后续施工的破坏

做好的线路受到后续施工的破坏,也会引发电路隐患。常见的情况主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。虽然这些问题从表面看不属于电气施工人员的问题,但作为电工,为了更全面地履行好自己的职责,也要在该方面做一些注意。现在通常的做法是,在隐蔽好线路时做上标记以示提醒,避免被下道工序施工人员无意中破坏。

5、封闭总开关

有的业主在装修时,嫌总开关位置明显。影响美观,所以就通过一些设计把总开关隐藏,留下难以察觉的火灾隐患。

在装修时,感觉总开关在显眼的位置太难看,就让木工师傅打了个柜子,把总开关封到里面去了。有一次,我们打开空调的时候,听到一丝丝的声音,同时闻到一股浓浓的烧焦味,小我们可能一想不好,可能是电路着火了,马上就想去找总开关,情急之下,竟忘了总开关是在柜门里了。好不容易想起来后,却又怎么也打不开柜子的门了,后来好歹打开柜门,找到开关,才避免了一场大火。那次事件之后,就会执意把那个柜子拆掉,让总开关显露在明处,说这样才安全。

6、电气隐蔽工程要验收签字

有的业主往往把水电工程全部托付给装修公司,水电工程的要求很高,而一些装修公司的装修人员并不见得很专业,在隐蔽工程上通常马虎了事,留给业主的就是不知情的隐患。

一般来讲,电线隐蔽工程要坚持验收签字,确保不要在该工序里留下安全隐患。

检查这些隐蔽的电路工程要注意使用的电线的材料和品牌,同时还要注意接头的处理方式和穿线管的质量等问题。如果业主自己不精通电路方面的知识,最好聘请个专业的监理人员或电气专家作验收,千万不要不懂装懂。

7、电路图关系到电路的安全问题

要及时向装饰公司索取电路工程竣工图,这样有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时如果有了这份电路图,以后要想对线路进行更新或者升级,都有了一定的改造基础了。现在有很多精明的业主,不但在竣工时索要电气竣工图,在开工之初,也要看是否有详细的电路设计图,并对有关数据进行核算。

8、电气材料要选用正规厂家的产品

电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用,但为了居住的安全,还是要购买那些正规厂家的产品。不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,在选择穿线管、电线、接线盒等材料时,最好到那些正规超市购买。

总之,电气线路的敷设是很容易留下隐患的工序,业主要给予足够的注意。

猜你喜欢:

  • 综合布线系统预埋暗管

    有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。....

  • 家装弱电线路布线

    有关家装弱电线路的布线方法,家庭装修中弱电线路的布线技巧,弱电线路安装与改造中,合理定位自己的需求,布线方式一定要选择星形布线,选好一个相对中心的位置作为交换中心等。....

  • 家装弱电施工流程

    家装弱电的施工流程,弱电施工是必须按照一定确定的流程,才能顺利并且有条不紊的完成整个过程,包括配置弱电箱集中管理,弱电箱的安装,弱电布线方式,以及确定走线并开槽与穿线封槽的方法。....

  • 家装电工布线常识

    家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计家庭用电安全,是确保一个家庭成员的安全的最大保障,因为几乎每天都要和电打交道,所以在装修房屋时,就不得不对装修布线这一环....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读