有关家庭电气装修的问题,家庭电气装修时要注意哪些问题,在安装复杂电路时,必须根据客户要求和设计要求绘制线路图,完工后向客户提交图纸,其它需要注意的事项如下,有需要的朋友参考下。
1、进行家庭电气装修的施工人员,必须持有国家有关部门发放的电工本。
2、安装复杂电路前,应检查楼房单元表及用户电表负荷,以保证用电安全,并根据客户要求和设计要求绘制线路图,并标明线路的走向(包括高度)导线截面积和规格型号,完工后向客户提交图纸。
3、开关,插座安装施工要点。相线应经开关控制,开关的通断位置应一致且操作灵活接触可靠。
4、开关安装的位置应便于操作,宜在门框边缘。距地面高度宜为1.3m—1.4m且内有线盒,火线一定要进开关。
5、 落地安装插座宜选用三加二面板,距地面高度为300mm—400mm且内有线盒。
6、 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,接地线应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
7、并列安装的开关,插座距地面高应一致,高度差不应大于1mm。
8、如客户安装空调应先为客户计算用电量,选用电线或更换电表后,进行线路安装。
9、功率较大的用电设备(如空调,电热水器等)应单独回路配线,并选用16A以上单相插座,厨房卫生间插座应选用防潮式,高度距地面1.2米以上。
10、进户配电箱内设漏电断路器为总开关,保险丝盒内严禁使用铜丝。
11、电气器材及材料质量均应符合现行国家有关标准,行业标准的规定,并保留说明书合格证、保修卡等,待完工后向客户提交以上资料。
12、导线应选用截面积②.⑤平方毫米以上铜质绝缘电线或铜质塑料绝缘保护套线。
13、零线应选用天蓝色线截面积②.⑤平方毫米以上铜质绝缘电线。
14、保护线应选用双色线截面积②.⑤平方毫米以上铜质绝缘电线。
15、空调线及用电量大的电器应选用截面积4平方毫米以上铜质绝缘电线。
16、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。
17、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。
18、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
19、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
20、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
21、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
22、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。
23、穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测,以确认是否线间短路、对地短路、断线等,确认无误后再进行埋线管。
24、单相两孔插座的接线,面对插座左零右相,单相三孔,正上方为地线,插座接地单独敷设,不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相,接地在上”。
25、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。
26、空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。
27、为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断。
28、插座、开关、面板固定时,应用配套的螺钉,不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒,开关安装方向一致。
29、配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电,大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐,插座照明各路开关要分清,压接配件齐全,压接导线的回转方向要正确,断路器接线牢固,在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接,配电箱分路要平衡,要标明各个回路。
30、在装修竣工后,需要提交一份标准详细的电路布置图。