有关家装电线穿管配线的安装连接要求,穿线前应用气吹或者擦布将导管内清扫干净,不同电压的回路,禁止同管敷设,管内导线不许有接头,附七点注意事项。
电线穿线就是把绝缘导体由配电箱穿过配线管接到用电设备上去的工作,为了不损伤导线,穿线前应用气吹或者擦布将导管内清扫干净,然后吹入滑石粉,并将端部安上防护套即可穿线。
导线穿管一般用钢丝引入,当管路较长或者弯头较多的时候,应一端有人接线,另一端有人送线,而且两人动作要协调,穿入馆内的导线应平行,不要相互缠绕。
为了使穿在导管内的线路安全可靠地工作,凡是同一回路的导线必须穿在同一根管内,而不同电压的回路,禁止同管敷设,管内导线不许有接头。
配线注意事项:在具体进行线管配线时,应注意下列各项:
1、穿管导线的绝缘强度不应低于500V,导线最小截面规定为铜芯线1mm2,铝芯线2.5mm2;
2、线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘破损后经过包扎恢复绝缘的导线;
3、管内导线一般不得超过10根,不同电压或不同电度表的导线不得穿在同一根线管内,但一台电动机包括控制和信号回路的所有导线,及同一台设备的多台电动机的线路,允许穿在同一根线管内。
4、除直流回路导线和接地线外,不得在钢管内穿单根导线;
5、线管转弯时,应采用弯曲线管的方法,不宜采用制成品的月亮弯,以免造成管口连接处过多;
6、线管线路应尽可能少转角或弯曲,因转角越多穿线就越困难。为便于穿线,规定当线管超过这些长度时,必须加装接线盒。无弯曲转角时,不超过45m;有一个弯曲转角时,不超过30m;有两个弯曲转角时,不超过20m;有三个弯曲转角时,不超过12m。
7、在混凝土内暗线敷设的线管,必须使用壁厚为3mm的电线管,当电线管的外径超过混凝土厚 度的1/3时,则不准将电线管埋在混凝土内,以免影响混凝土的强度。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。