一根PVC穿多少根电线
在国家标准中有规定,电线在PVC线管内的空间应少于等于百分之四十。所以,普通家用PVC穿线管在16毫米大小,假如穿2.5方的电线,只能在其中穿上6根左右的电线。
在实际的家庭装修时,应根据实际的线管横截面来判断穿入的电线是否满足这一规定,如图:
在穿线时必须注意,根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时,电管应布设在墙上、顶上。
强弱电线均应穿管敷设,不同类线不能安装在同一线管内。在接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽,接线时注意分色。
为什么要在线管内留下足够的空间?
电线在使用过程中会有发热的现象,为了更好的散热,必须要留下足够多的散热空间。
另外,假设电路出现短路等问题,在穿满的线管中不容易抽出问题电线,为了减轻维修的工作量,必须提前留足线管的空间。