明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米,如果超过长度中间要加拉线盒。
32以下塑料管可以用弹簧弯,32以上塑料管用成品弯或用火烤热再弯。25以下铁管一般用手动弯管器做弯,32以上薄铁管用成品弯,厚铁管用液压弯管器做弯。
在楼房或任何建筑的建设中,均离不开配电,在配电前先预埋PVC穿线管,线管有Φ20、Φ25等型号PVC管,施工中遇到拐弯处需要把PVC管拆弯。
PVC管拆弯需要准备一个Φ20或25等弯簧和能拆弯的PVC管材,即可以进行随意拆弯了。
作为一位装饰水电工,在平时用到的电线管一般分为不锈钢管和PVC-U管两种:
第一种PVC管用弹簧(弹簧一端用根电线绑住就好)先放在外面比一下(城崾弯管的地方),然后在电线上做个记号(折一下)。最后,把弹簧放入管中对齐做的标记,直接弯就行了。注意,弯的弧度要大些,否则不太好拉线。
第二种不锈钢管折弯时比较容易,首先需要清楚用多大的管子,再对号入座用多大的弯管器即可。如果要精准的弯不锈钢管,就需要用和要弯的管子同型号的废管,看下弯90度是多少长就行了。