管线布线是用钢管或硬塑料管作导线保护管所敷设的线路,钢管布线有防潮、防火,防爆等性能,硬塑料管布线有防潮,抗酸碱、耐腐蚀等性能。在化工腐蚀或高频车间等场所,需要采用硬塑料管布线。
1、穿管导线要求
穿管导线的额定电压不应低于交流500V,管内导线不得有接头,必须有接头时,应加装接线盒。
穿管导线的最小截面:铜芯绝缘线应不小于1.0mm²;铝芯绝缘线应不小于2.5mm²。管内导线一般不得超过10根。不同电压、不同电度表的导线不得穿在同一根管内。
一个交流回路的所有导线,应穿在同一根钢管内。钢管内不允许穿单根导线,但直流回路及接地线除外。管内导线总截面(包括绝缘层),不得超过管子有效截面的40%。
2、保护管及其连接要求
1)钢管必须经过防锈处理。明敷或暗敷的钢管,管壁厚度不应小于1.0mm。埋设在地下或敷设在潮湿和有腐蚀性场所的钢管,管壁厚度不应小于2.5mm。钢管的最小管径不应小于9.5mm。
2)暗敷硬塑料管的管壁厚度不应小于3.0mm。
3)钢管与钢管的连接应用束节。管子与接线盒连接时,连接处应用螺母拧紧。在有蒸气、腐蚀气体、多尘及油水和其他液体可能渗入管内的车间场所,连接处应密封。薄壁钢管严禁用气焊或电焊方法直接对焊。钢管管口应加装护圈。
4)钢管连接的束节两端应用圆钢跨接接地。跨接两端应焊接牢固,焊接长度不应小于管径的6倍。配电箱的总电源管应与接地干线跨接,电源箱引出管的末端支管,连接成环形接地,成一良好电气通路。在任意二点之间,接地电阻值应不大于 1Ω。
5)硬塑料管连接可采用束节、套接。管口光滑可不用护圈。
6)为便于导线穿管和维修,相邻两个接线盒之间有以下规定:
(1)无转角的直线管,每45m处应装接线盒;
(2)有一个转角的线管,在30m处应装接线盒;
(3)有二个转角的线管,在20m处应装接线盒;
(4)有三个转角的线管,在12m处应装接线盒。
7)线管转角时的曲率半径规定为:
(1)明敷线管,应不小于线管外径的4倍;
(2)暗敷线管,应不小于线管外径的6倍。
8)钢管弯曲夹角不应小于90°,弯曲处的管径不应因套曲而缩小。