在进行钢管布线时,应遵循如下的敷设要求:
1、钢管及其附件必须有防腐性能,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。
2、钢管之间的连接处与接线盒之间均需要连接成一个导电整体焊接地线,即用直径4mm的镀锌铁线电焊焊接或用两根直径2mm的镀锌铁线在每支钢管上缠5圈后锡焊焊接。
3、钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。
4、钢管弯曲处的弯曲半径,不得小于该管直径的6倍;埋入混凝土中的暗敷设为10倍;每个弯曲处角度不能小于90°。当管线经过建筑物伸缩缝时,为防止基础下沉不均,损坏管子和导线,须在伸缩缝处装设补偿盒。
5、管内所穿导线(包括导线的绝缘层)的总截面积,不应大于线管内径截面积的40%;管内导线不准有接头和扭拧现象,以便于检查换线。
6、钢管暗敷设埋入钢筋混凝土板内时,钢管直径不得超过混凝土板厚的1/3;埋入焦渣垫层内,应在钢管敷设完毕、地线焊好后,先用水泥砂浆保护好,然后再铺焦渣层;埋入地下土层内必须使用厚壁钢管,管外壁及焊接地线处需刷沥青防腐。
7、导线穿管时同一回路的各相导线,不论根数多少,应穿入一根管内;不同回路和不同电压的线路导线,不允许穿在一根管内;交流和直流线路导线不得穿在同一管里,一根相线导线不准单独穿入钢管。
8、钢管在墙上的固定,当钢管直径在20mm以下时,管卡与管卡之间的距离不应大于1.5m;钢管直径在40mm以下时,管卡的距离不应大于2.5m;管径超过40mm时,可增大到3.5m。
9、钢管连成一体后,应接地或接零。
10、钢管敷设超过下列长度时,其中间应装设分线盒或接线盒:
1)管子全长超过30m且无弯曲时;2)管子全长超过20m而有一个弯曲时; 3)管子全长超过12m而有二个弯曲时; 4)管子全长超过8m而有三个弯曲时。