有关电工布线的知识,在电路施工中进行布线时,必须严格按照标准布线的要求来操作,这里总结了电工标准布线的四点要求,主要包括预埋线管开槽、穿电线、做好电线接头等,下面具体来看下。
电工标准布线要求
1、预埋线管开槽
制作线管90度弯,弧度要求不低于线管直径的8倍,比较容易穿电线。
点对点之间布线管,要求不能超过2个90°弯,距离太远或者超过2个90°弯,必须增加分线盒,方便后期穿线。
线管和线管的连接处,必须安装锁母,可以保护线管边不会伤害电线。
墙面预埋线管,开线管槽,不允许走横管。开横槽,主要目的是不降低墙面的承受结构。

2、穿电线
穿电线线盒的位置,要求预留电线长度,不能低于15公分,方便后期维修。
针对配电线预留电线长度的要求,不低于配电箱周长的一半,电线应预留足够的长度,也是为了方便以后维修。
3、电线接头
电线接头,缠绕圈数不低于5圈。电线接头要求必须烫锡处理,有效避免电线接头虚接氧化。
线管内不允许有电线接头。电线接头包胶布,要包2种,首先缠一种高压自粘胶带,外边还要缠一种绝缘胶布,高压自粘胶带的作用是防水防潮,高压自粘胶带的缺点外表易损坏,所以外边还需要缠一种绝缘胶布,用于防护高压自粘胶带自粘受到磨损、损坏的情况。
4、电线颜色
地线统一要求使用黄绿双色的电线,不允许使用其它颜色代替。
火线和零线,没有明确的规定,但根据地区不同,使用的颜色也不同。以河北为例,要求火线使用黄色、绿色和红色,零线使用蓝色,地线使用黄绿双色。
5、其它
对电工的布线标准还有很多要求,比如线管的固定与定位,电线的质量,消防线管必须使用铁管,铁管必须灌漆等。
相关文章安装墙壁开关及插座接线时的布线问题

在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
一文看懂家装电线的规格标准

家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
铝片卡布线的五条敷设要求

在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些

在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
木槽板布线的敷设要求有哪些

在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
钢管布线的敷设要求有哪些

在进行钢管布线时,应遵循如下的敷设要求:钢管及其附件必须有防腐性能,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。
时间:2022-01-24 05:28:58
家装布线时如何预留网线口

家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。
时间:2022-01-13 13:28:59
卫生间电线布线与开关插座布置说明

卫生间的电路改造,只要把整体照明灯具的线路预留好即可,相对厨房电线布线要简单很多。卫生间水气较多,严禁在卫生间潮湿处,比如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,在卫生间其它区域设置的电源插座要采用防溅式的插座。
时间:2021-09-06 06:15:00
- 上一篇:电视墙预留50套管的问题
- 下一篇:家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求