有关室内强弱电电路布线时的操作规范,主要包括配线、进线穿线、直线管与暗管等的布线规范要求等,掌握好室内强弱电电路布线的规范要求,对做好电路布线工作非常有帮助,一起来看下。
1、本规范适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。
2、配电箱户表后,需要根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
4、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
5、各弱电子系统均用星型结构。
6、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
7、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。