有关室内强弱电路布线的相关知识,介绍了强弱电电路布线的材料质量要求,包括电器、电料的规格型号,电器、电料的包装要求等,并介绍了室内强弱电电路布线的施工要点,供大家参考。
1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线,主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;
②背景音乐线:标准2×0.3平方毫米线
③环绕音响线:标准100-300芯无氧铜
④视频线:标准AV影音共享线
⑤网络线:超五类UTP双绞线
⑥有线电视线:宽带同轴电缆
2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。
1、根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
①电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准)
②所有插座距地高度30cm。
③开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m。
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。
4、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。
5、暗线敷设必须配管。
6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。
9、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
11、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
12、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。