瓦斯继电器的动作原理

当变压器出现内部故障时,产生的气体将聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低。当油面降低到一定程度后,上浮筒便下沉,使水银接点接通,发出信号。

如果是严重故障,油流会冲击挡板,使之偏转,并带动挡板后的连动杆向上转动,挑动与水银接点卡环相连的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动,两水银接点同时接通,使开关跳闸或发出信号。

常用瓦斯继电器有浮子式和挡板式两种。挡板式瓦斯继电器,将浮子继电器的下浮子改为挡板结构。

这两种瓦斯继电器的区别:后者的挡板结构不随油面下降而动作,而是在油的流速达到每秒0.6~1.0米时才动作,所以挡板式瓦斯继电器遇到油面下降或严重缺油时,不会造成严重瓦斯误动跳闸。