有关热过载继电器的工作原理,热过载保护继电器的工作过程,热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化,热继电器一般都具有手动复位和自动复位两种复位形式。
1、热过载继电器工作原理
当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载时,热元件被加热到动作温度,使热继电器动作。
热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它。
2、结构特征
有电流调节凸轮用以调节整定电流,有温度补偿装置以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度范围内基本不变。
有复位调节旋钮用以调节复位方式,有手动和自动二种复位状态。 有拉伸弹簧翻转跳跃机构以保证触头动作迅速可靠,有差动式断相/三相不平衡保护装置。
有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。
有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联接触器开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
当电动机正常运行时,热继电器的热元件不会产生足够的热量使保护功能动作,其常闭触头保持闭合状态;当电动机过载时,热继电器的热元件会产生足够的热量使保护功能动作,其常闭触头断开,通过控制电路使电动机失电,从而保护电动机。
当故障排除后,应使热继电器复位,才可以重新启动电动机。
热继电器一般都具有手动复位和自动复位两种复位形式。这两种复位形式的转换,可借助复位螺钉的调节来完成,热继电器出厂时,生产厂家一般设定成自动复位状态。在使用时,热继电器设定成手动复位状态还是自动复位状态应根据控制回路的具体情况而定。
一般情况下,应遵循热继电器保护动作后即使热继电器自动复位,被保护的电动机都不应自动再启动的原则,否则应将热继电器整定为手动复位状态。这是为了防止电动机在故障未被消除而多次重复再启动损坏设备。
例如:一般采用按钮控制的手动启动和手动停止的控制电路,热继电器可设定成自动复位形式;采用自动元件控制的自动启动电路应将热继电器设定为手动复位形式。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。