首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器选型要点及注意事项

作者:老电工时间:2020-07-04 15:00:57

有关交流接触器的选型要点,根据使用目的要求选择接触器的种类,接触器选用时负载类型和主回路参数确定,控制回路及辅助触点,电气寿命和机械寿命等参数。

交流接触器的选型

交流接触器的选型主要需要确定种类,负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点,以及电气寿命,机械寿命及工作制等多种情况综合考虑。

交流接触器的选型要点

1、根据使用目的要求选择接触器的种类

注意严格区分接触器的主回路是交流还是直流。

目前的常规接触器主回路都是交流,控制回路有直流和交流两种。

交流接触器不同于直流接触器,用于直流负载时只适用DC-1至DC-5负载(有一定条件和使用方法限制),对于DC-5以上得直流负载建议使用直流接触器。

另外,电容接触器不能用普通交流接触器替代。

2、负载类型和主回路参数确定

主回路参数主要是额定工作电压,额定电流,操作频度,极数,通断能力,绝缘电压和耐受过载能力。

尤其注意负载类型:接触器可以运行在不同的负载类型下,但是对应的选择型号不同,不能完全依靠主极电压和功率选型。

配电类负载(阻性负载)按照AC-1选型;普通电机负载按照AC-3选型;绕线式电机的频繁起停按照AC-2选型;鼠笼电机的频繁起停应按照AC-4负载选型,此两类负载在频繁通断时切断的电流超过正常运转电流,选型过小会发生触头熔焊现象,例如频繁正反转,行车,频繁点动的行业。

对于4极接触器,有主极2NO+2NC,或者4NO两大系列,不能使用普通3极接触器加辅助触点进行替代。

3、控制回路及辅助触点

接触器的线圈电压按照控制回路电压确定。

目前,国产D2系列接触器只有交流线圈,如果需要直流线圈,需要选择进口进口TesysD,TesysF的产品。

另外,直流线圈接触器还有低功耗的进口TesysD,和TesysK产品。请客户注意选择。

对于辅助触点,不同接触器的触点安装位置和个数均不同,需要查表确定。

4、电气寿命和机械寿命

在设计过程中,如果对电气寿命有严格超过**百万次要求,请按照样本上的寿命曲线查表确定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读