220v接触器接时控开关怎么接线?

作者:老电工时间:2022-03-14 10:02:35

220v接触器接时控开关接线图

本文介绍了220v接触器接时控开关的接线方式,以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画一个实物接线图供参考,见下图:

选交流接触器时,选线圈电压为AC220V,如果所有器件已采购,可以仔细对照下元器件的型号规格,按实际元器件画图题更准确一些。

时控开关配合接触器使用的接线:

选择一台接触器,6盏灯6000瓦,计算出总电流,功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。

以下是接线图:

其实,就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主触点控制路灯。

如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈(接触器选择220V线圈电压)设置好开灯和关灯时间,关于时控开关时间设置。

到开灯时间时,时控开关输出给接触器线圈,接触器进行吸合,主触点闭合,路灯点亮。到关灯时间后,时控开关断开,接触器释放,路灯熄灭。