接触器上火线与零线接法

作者:老电工时间:2022-04-08 07:02:22

交流接触器上火线与零线怎么接线,一般交流接触器线圈分为380V、220V、110V和36v等,那么究竟应该怎么来接线?

当接触器线圈为220V时,零线火线分别接交流接触器线圈两端,不分火线,零线,随便接就可以。

一般火线进开关,控制接触器通断状态,如果有热继电器或多个交流接触器,一般零线进热继电器,再接入交流接触器。

接触器是零线和火线,接触器的作用是控制电器的供电系统,中线(零线)和相线(火线)都属于供电系统。

问题:接触器线圈接线为什么有时接火线和零线,而有时全部接火线?

解答:

交流接触器的吸合线圈的工作额定电压要求不同,我国低压供电方式大都为三相四线制,(三根火线称相线L1 L2 L3,零线N与任一相线的电压为220V,俗称相电压。相线与相线之间的称为线电压,均为380V)。

交流接触器的型号都根据GB14048.4和IEC60947-4-1标准进行重新划分,将交流接触器AC系列分为以下几类:

1、AC-1类接触器是用来控制无感或微感电路的.

2、AC-2类接触器是用来控制绕线式异步电动机的启动和分断的.

3、AC-3和AC-4接触器可用于频繁控制异步电动机的启动和分断。常用的交流接触器CJ10、CJ40、CJ12、CJ20和CDC1、CDC3-9~110Ⅴ、CJX1.、CDX1.、CDX2、CDC7系列等等。

常用的有交流(AC)24V、36V、110V、220Ⅴ、380V,它根据接触器的工作环境和工作条件来生产。它只是接触器吸合线圈(A1、A2)的电压值不同,其工作原理完全一样。

常用的交流接触器线圈的端子标号用A1、A2标注,如上图,一只线圈为380V工作电压的交流接触器,按图中,将A2与三相交流电连接,A1端子与启动按钮的常开2连接,利用接触器的主触头来完成自锁功能(实际工作电路中是利用交流接触器的一对常开辅助触头),这里只简化说明接触器的工作原理。

当按下启动按钮,电流从按钮的1常开点流向2→到停止按钮2→按钮的常闭→3,此时交流接触器得电吸合,完成一个启动的闭合回路。一断吸合,马上可以放开启动按钮,自锁由交流接触器的主触头完成任务。

停机时,只需要按一下停止按钮(2~3),由原来的常闭变为常开,这时交流接触器线圈失电释放主触头,由制造时的压簧将E型硅钢铁顶起,电动机停止旋转。 