首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器的线圈电压在哪看(3)

作者:老电工时间:2017-07-24 06:39:53

交流接触器的线圈电压在哪看?第3页

交流接触器线圈电压怎么识别?

交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分,产品上面会有直接的标注。

1、交流接触器内的线圈实际上是电源接入的电路部分,其磁路部分就是与线圈相连的铁芯部分,如果线圈电压220V的交流接触器,误接380V交流电源,这个问题实际上就是接入高电压后有什么问题?一个是线圈自身的问题,即线圈发热,这个很显然,电流的热效应。

2、随着时间的加长,其线圈外的绝缘层绝缘性能不断降低(绝缘老化的缘故),使得热效应不断放大。最终有可能会烧起来。第二个问题就是铁芯的问题,及铁芯发热。由于线圈交流电压,产生的交变磁通,在经过铁芯内部时,电压一大,磁通变强,其磁滞效应和涡流效应就出现了,最终会使铁芯发热。

线圈电压是给接触器内部线圈供电的,线圈电压一供电,接触器的常开触点就会闭合,常闭触点就会断开,而接触器的电压是通过接触器的主端子的电压,也就是接触器所在电路的电压 220V的是线圈电压。

交流接触器电压,是指该接触器的主触头,及与主触头相连接的输入输出端所承受的工作电压;线圈电压,是指该接触器吸合线圈的工作电压。

附1,交流接触器线圈圈数计算公式

交流接触器的线圈圈数计算方法:220V的电压线圈,如何计算其他电压的匝数?如接触器的12V、24V、36V、48V、72V、110V等电压的线圈匝数(圈数)。

有一套公式:N1/V1*N2=N
式中N1表示已知圈数,
V1表示已知电压,
N2表示未知电压,

那么就用数据来表示下,假如已知电压220V,已知匝数2700匝,那求110V的匝数。

根据公式计算:N1(2700)/V1(220)=12.27*N2(110)=1350

根据以上的计算方式,得出110V接触器的线圈匝数是1350圈。其他交流接触器的线圈按此公式以此类推,数据根据实际数据来计算,以上例子不表示其他接触器产品的线圈。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读