交流接触器线圈电压的选择问题

作者:老电工时间:2017-06-02 16:28:13

交流接触器线圈电压的选择问题】

一、接触器线圈的电压是多少

线圈有用交流的,也有直流的,至于工作电压一般为110V,220v,甚至380v都有,具体要看你选的接触器的型号。

交流接触器线圈电压大概是多少? 相关阅读:380v与220v线圈交流接触器  交流接触器线圈圈数计算  )

交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压最高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V、额定工作电流至110A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。

线圈电压有很多种,可以分直流和交流两种,电压等级直流的常见的有12V、24V、36V、63V、220V等,交流常见的有36V、220V、380V、660V等,一般根据实际情况选用,如有特殊也可定做。交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。

交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分;这可以从使用说明书,或产品的包装上能看出来的,也可以从接触器的缝隙看到线圈上标注的使用电压的,如果使用在380伏,则最好买电压为380伏的,如果已买成220伏的,则可以只接一根相线和一根零线也是可以的

二、交流接触器线圈电压的选择

交流线圈电压M0:220V、P0:230V, 这几个电压怎么选?现在现场的电压从400到380一般波动也比较大?还是说220V,230V都可以?

回答:一般用P0:230V比较好一点。因为交流电一般波动基本都大。选择高的线圈电压可以减少线圈的发热程度。

现在现场的电压从400到380一般波动也比较大?还是说220V,230V都可以?

回答:最好选择230V。只要电压下降在正常范围。

交流接触器的线圈需要的电压是多少,一般交流接触器220V或380V的交流接触器的线圈需要的电压是多少?

交流接触器的线圈见的有36V、220V、380V、660V等;

交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

线圈电压有很多种,可以分直流和交流两种,电压等级直流的常见的有12V、24V、36V、63V、220V等,交流常见的有36V、220V、380V、660V等,一般根据实际情况选用,如有特殊也可定做。

三、交流接触器线圈电压怎么识别?

交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分,产品上面会有直接的标注。

1、交流接触器内的线圈实际上是电源接入的电路部分,其磁路部分就是与线圈相连的铁芯部分,如果线圈电压220V的交流接触器,误接380V交流电源,这个问题实际上就是接入高电压后有什么问题?一个是线圈自身的问题,即线圈发热,这个很显然,电流的热效应。

2、随着时间的加长,其线圈外的绝缘层绝缘性能不断降低(绝缘老化的缘故),使得热效应不断放大。最终有可能会烧起来。第二个问题就是铁芯的问题,及铁芯发热。由于线圈交流电压,产生的交变磁通,在经过铁芯内部时,电压一大,磁通变强,其磁滞效应和涡流效应就出现了,最终会使铁芯发热。

四、如何测量接触器线圈电压?

在一般情况下,接触器工作电压在它的线圈上有标明的,若没有,你可以在接触器工作的时候你用万用表直接测量一下它线圈的端电压就可以得出它线圈的电压,(也是它的分合闸电压).它有交流380V,220V,110V和36V的,也有直流36V,24V,和12V的。

可利用电压法测量。例如,线圈A1经开关接到电源L1,A2接到L2,那么可用电压档测A1与L1之间的电压,如果电压是380V,则这线圈就是好的。(注:L1/L2/L3是电源三相。)

小知识:220v交流接触器如何接线?

1.3.5接输入,2.4.6接负荷这个是对的,电源是220的是2根线,用1.5.2.6接触器的控制端子,A1A2这个要接在微电脑控制开关的输出端上,两个接2个,无所谓正反顺便接触器的1.3.和微电脑控制开关的输入并连。

线路三根火线接接触器的L1、L2、L3端子(顺序无所谓),接触器的出端T1、T2、T3接热继电器的进线,热继电器的出线直接接电机。控制线路从接触器的进线端引一根线到热继电器的常闭触点,出线再接按钮开关(带自锁的话,按钮开关并上一组接触器的常开触点),然后进接触器的线圈,线圈电压380V的话出线回到接触器的另一根火线上,220V接零线。 电机反转调换主线路任意两根火线的位置。

220V交流接触器和380V交流接触器的接法区别就在于吸合线圈的接线。吸合线圈有两个端子,如果是220V的,就一端接在任一相线,另一端接在零线;如果是380V的,两端都接在三相当中的任意两相。 