首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器的八种常见故障原因分析

作者:老电工时间:2019-05-17 05:58:39

交流接触器发生故障的可能原因与处理方法,交流接触器的八种常见故障原因分析,包括不动或动作不可靠、不释放或释放缓慢、线圈过热或烧损、电磁铁(交流)噪声大等问题,方便大家解决交流接触器的故障与问题。

交流接触器的八种常见故障原因9 

一、不动或动作不可靠

1、电源电压过低或波动过大

2、操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良

3、控制电源电压与线圈电压不符

4、产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜等)

5、触头弹簧压力与超程过大

6.电源离接触器太远,连接导线太细

1、调高电源电压

2、增加电源容量,纠正接线,修理控制触头

3、更换线圈

4、更换线圈,排除卡住故障,修理受损零件

5、按要求调整触头参数

6.更换较粗的连接导线

二、不释放或释放缓慢

1、触头弹簧压力过小

2、触头熔焊

3、机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜

4、反力弹簧损坏

5、铁心极面有油污或尘埃

6、E形铁心,当寿命终了时,因为去磁气隙消失,剩磁增大,使铁心不释放。

1、调整触头参数

2、排除熔焊故障,修理或更换触头

3、排除卡住现象,修理受损零件

4、更换反力弹簧

5、清理铁心极面

6、更换铁心

三、线圈过热或烧损

1、电源电压过高或过低

2、线圈技术参数(如额定电压、频率、负载因数及适用工作制等)与实际使用条件不符

3、操作频率过高

4、线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏等

5、使用环境条件特殊:如空气潮湿,含有腐蚀性气体或环境温度过高

6、运动部分卡住

7、交流铁心极面不平或去磁气隙过大

8、交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触头熔焊不释放、而使线圈过热

1、调整电源电压

2、调换线圈或接触器

3、选择其他合适的接触器

4、更换线圈,排除引起线圈机械损伤的故障

5、采用特殊设计的线圈

6、排除卡住现象

7、清除极面或调换铁心

8、调整联锁触头参数及更换烧坏线圈

四、电磁铁(交流)噪声大

1、电源电压过低

2、触头弹簧压力过大

3、磁系统歪斜或机械上卡住,使铁心不能吸平

4、极面生锈或因异物(如油垢、尘埃)粘附铁心极面

5、短路环断裂(电工技术之家)

6、铁心极面磨损过度而不平

  1、提高操作回路电压

  2、调整触头弹簧压力

  3、排除机械卡住故障

  4、清理铁心极面

  5、调换铁心或短路环

  6、更换铁心

五、触头熔焊

1、操作频率过高或产品超负荷使用

2、负载侧短路

3、触头弹簧压力过小

4、触头表面有金属颗粒突起或有异物

5、操作回路电压过低或机械上卡住,致使吸合过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置上

1、调换合适的接触器

2、排除短路故障,更换触头

3、调整触头弹簧压力

4、清理触头表面

5、提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸合可靠

六、八小时工作制触头过热或灼伤

1、触头弹簧压力过小

2、触头上有油污,或表面高低不平,金属颗粒突出

3、环境温度过高或使用在密闭的控制箱中

4、铜触头用于长期工作制

5、触头的超程太小

1、调高触头弹簧压力

2、清理触头表面

3、接触器降容使用

4、接触器降容使用

5、调整触头超程或更换触头

七、短时内触头过度磨损

1、接触器选用欠妥,在以下场合时,容量不足:

(1)反接制动

(2)有较多密接操作

(3)操作频率过高

2、三相触头不同时接触

3、负载侧短路。

4、接触器不能可靠吸合

1、接触器降容使用或改用适于繁重任务的接触器

2、调整至触头同时接触

3、排除短路故障,更换触头

4、见动作不可靠处理办法

八、相间短路

1、可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动作,致使两台接触器同时投入运行而造成   相间短路,或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生电弧短路。

2、尘埃堆积或粘有水气、油垢、使绝缘变坏。

3、产品零部件损坏(如灭弧罩碎裂)

1、检查电气联锁与机械联锁;在控制线路上加中间环节延长可逆转换时间。

2、经常清理,保持清洁。

3、更换损坏零部件。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读