星三角接触器如何选型?星三角起动的接触器选择

作者:老电工时间:2020-07-04 14:47:54

有关星三角接触器的选型方法,星三角接触器如何选型,星三角起动的接触器的选择要求,典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触器。

星三角接触器的选型方法

接触器一般分两种情况,作为37KW电动机三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。

在接触器的选项问题上,一般作为星型连接的接触器其电流应为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。

热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。

典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触器,这三个接触器怎么选择?

理论分析:

1、三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z 

Z为每相绕组的电抗

线电流I(线)=I(相)*√3  U(N)为电网电压

2、星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z

对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,

如果此电机处于星形工作时,它的工作电流  即

线电流I(线)’=相电流I(相)’

= U(N)/√3/Z

= I(相)/√3

= I(线)/√3/√3

= I(线)/3

即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3

如一台55KW的电机,额定电流为105A,要求星角起动。

若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路,三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。

而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了。