交流接触器的安装调试与使用过程检查
来源:电工天下时间:2021-01-12 14:38:18 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的安装调试与检查方法,安装接触器时接线注意事项,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,交流接触器的使用检查注意事项。
1、交流接触器的安装调试
1)安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。
2)检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。
3)用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。
2、交流接触器的使用检查
1)使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。
2)触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头。
注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。
3)原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。
相关文章交流接触器安装调整三大注意事项

交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。
时间:2020-12-06 18:12:24
软起动器必需安装旁路接触器?

有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。
时间:2020-05-11 09:07:09
交流接触器的选用与安装注意事项

有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。
时间:2020-02-08 08:16:58
交流接触器怎么安装?注意事项六点

有关交流接触器的安装方法,交流接触器安装时要注意哪些问题,包括线圈的额定电压、额定电流等的检查,接触器的安装位置与触头清洁工作等,供大家学习参考。
时间:2020-02-08 08:11:54
交流接触器安装与使用时注意的问题

有关交流接触器在安装与使用时的注意事项,分为交流接触器安装前检查、交流接触器安装调试、交流接触器使用后检查三个阶段与过程,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-08 10:19:23
交流接触器安装调试与日常检查事项

有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。
时间:2019-11-06 10:53:46
交流接触器安装与节能模块的使用

本文介绍了交流接触器安装运行中的一些问题,交流接触器节能模块的功能与使用效果,交流接触器节能模块的安装应用,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2019-10-11 15:53:03
- 上一篇:交流接触器噪声过大故障的处理步骤
- 下一篇:交流接触器选型要点及注意事项





