交流接触器常见故障噪声过大与主触头过热问题
来源:电工天下时间:2019-12-13 12:00:15 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的常见故障,包括接触器噪声过大,主触头过热或熔焊,线圈断电后铁芯不能释放,交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开等故障的处理方法。
交流接触器的常见故障
交流接触器在机电设备控制电路中一般用它来接通或断开电源,它可以频繁地接通或切断交流电路,并可实现远距离控制。
接触器主要由触头系统和电磁系统组成。交流接触器的故障一般发生在线圈回路、机械部分和接触部分等处。
一、交流接触器噪声过大
⑴ 操作时电源电压过低,只能维持接触器吸合。有大容量电动机起动时,电路压降较大,相应的接触器噪声也大,而起动过程完毕时噪声则变小。应设法调高操作回路的电压。
⑵ 磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机针卡住,使铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整磁系统,查明并消除机件卡涩的原因。
⑶ 由于短路环断裂,造成静铁心振动产生噪声,应更换铁芯或短路环。
⑷ 由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声。通常调整触头弹簧压力即可。
⑸ 静铁心与动铁心接触面之间有污垢和杂物,因极面间的距离变大,不能克服恢复弹簧的反作用力,而产生振动。如接触器长期振动,将导致线圈烧毁。此时应清理铁芯极面。
⑹ 铁芯极面磨损过度而不平。应更换铁芯。
⑺ 线圈匝间短路。通常更换线圈即可。
二、主触头过热或熔焊
⑴ 由于接触器吸合过于缓慢或有停滞现象,触头处于似接触非接触的位置上,查明后可按“交流接触器吸合不正常”处理方法处理。
⑵ 触头表面严重氧化和灼伤,使接触电阻增大,造成主触头过热。处理时首先清除主触头表面的氧化层,然后用锉刀轻轻锉平,使触头接触紧密。
⑶ 由于频繁起动设备,主触头多次受起动电流的冲击而过热或熔焊。此时应避免频繁起动,或者选择能适应操作频率和通电持续率的接触器。
⑷ 主触头因长时间通过过负载电流而过热或熔焊。此时应减少传动设备的负荷,使其在额定状态下运行,或者根据设备的工作电流重新选择合适的接触器。
⑸ 接触器三相主触头闭合时不同步,其中两相主触头受很大的起动电流冲击,造成主触头熔焊。在这种情况下,应检查主触头闭合状况,调整动、静触头的间隙,使三相主触头同步接触。
⑹ 主触头本身抗熔性差,如纯银触头易熔焊。这种触头应予以更换。可采用抗熔能力较强的银基合金触头作为接触器的主触头。
⑺ 触头的超程太短,应调整触头超程或更换触头。
三、线圈断电后铁芯不能释放
如果交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,会造成设备失控,威胁人身和设备的安全。因此,一旦出现这种故障,应立即停机进行检修,一般可从以下几方面进行处理:
⑴ 安装不符合要求,或新接触器铁芯表面的防锈油未清除干净。若是前者,可重新安装,使倾斜度不超过5°;若是后者,则擦净油污即可。
⑵ 在接触器的长期运行中,由于频繁撞击,铁芯极面变形,“凸”型铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失,因此线圈断电后,铁芯上有较大的剩磁,将动铁芯粘附在静铁芯上。
处理方法:用锉刀仔细修整铁芯接触面,保持铁芯中间磁极接触有不大于0.2毫米的防剩磁间隙。
此外,将“凸”型铁芯接触面置于磨床上精磨光滑,使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15-0.2毫米,也可防止出现这种故障。
⑶ 铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,或者动触头弹簧压力过小。对于前者,清除油污即可;对于后者,可调整弹簧压力,必要时换上新弹簧。
⑷ 接触器的触头熔焊,造成接触器线圈断电后铁芯不能释放,可按“交流接触器主触头过热或熔焊”处理方法处理。
四、通电后不能吸合或吸合后又断开
⑴ 测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。
⑵ 检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。
⑶ 检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。
相关文章定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?

交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
时间:2021-11-17 06:28:13
交流接触器特定场合的使用问题

交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。
时间:2021-09-16 09:02:44
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
继电器与接触器控制电路中的多个问题分析

有关继电器与接触器控制电路中的多个问题分析,包括正反转控制电路的错误,三相鼠笼式异步电动机进行两地启停控制的继电接触器控制电路图,要求有过载及短路保护功能。
时间:2020-12-01 13:23:17
交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。
时间:2020-12-01 13:23:11
交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。
时间:2020-12-01 13:23:10
施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。
时间:2020-07-03 11:03:59
- 上一篇:接触器线圈两端并联电阻或反向并联二极管的问题
- 下一篇:空气式电磁接触器的原理图解





