电磁接触器的故障原因,电磁接触器的检修方法

作者:老电工时间:2016-02-03 15:54:32

电磁接触器的故障原因与检修方法

由于接触器具有动作频率高、使用寿命长、工作可靠、性能稳定、维修简单等特点,被广泛应用于远距离频繁接通和断开的交、直流电路及大容量控制电路中,作为自动切换开关。

电磁接触器常见故障原因及速修方法如表中所列

表    电磁接触器常见故障原因及速修方法
 序号
 故障现象
    故障原因
    速修方法
    1
    线圈通电后,
接触器不动作
或动作不正常
 线圈损坏
 用万用表测量线圈,若开路应检修线圈
 电源断路
 检查各接线端子是否断线、松脱、开焊,辅助触头是否虚接,应予修复
 接触器运动部分
卡住或弹簧反作用
力过大
 卸下灭弧罩,按动触头是否灵活,如有变形应拆下更换
    2
    线圈通电后
吸力过大,线
圈过热冒烟
 电源电压过高
 测量电源电压,调整电压或更换线圈
 线圈内局部短路
 更换新线圈
 3
 线圈断电后
触点不断开
 运动部分卡死
 清除异物或更换严重变形零件 弹簧失效或丢失
 更换或调整弹簧,但反作用力不宜过大
 剩磁严重
 用消磁器消磁或在线圈两端并联一只0. 1~1μF的电容器
    4
    吸合后噪
声大
 铁芯端面间有异
物或接触不良
 清洁铁芯端面(若端面不平可少量磨削),使接触良好
    弹簧反作用力过大
 调整反作用力至适当大小
 5
 触头及导电
连接板温度
过高
    触头接触压力
不足
 调整主触头弹簧
 触头接触不良
 改善接触情况,必要时可修锉触头表面
 紧固螺钉松动
 检查弹簧垫圈,若断裂,应更换,并使接触可靠