有关交流接触器的安装与检查事项,检查接触器铭牌与线圈的技术数据,检查接触器外观应无机械损伤,测量接触器的线圈电阻和绝缘电阻,是否符合要求等。
1、检查接触器铭牌与线圈的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等)是否符合实际使用要求。
2、检查接触器外观应无机械损伤;用手推动接触器可动部分时,接触器应动作灵活,无卡阻现象;灭弧罩应完整无损,固定牢固。
3、将铁心极面上的防锈油脂或粘在极面上的铁垢用煤油擦净,以免多次使用后衔铁被粘住,造成断电后不能释放。
4、测量接触器的线圈电阻和绝缘电阻,应符合要求。
5、交流接触器一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5°;若有散热孔,则应将有孔的一面放在垂直方向上,以利散热;并按规定留有适当的飞弧空间,以免飞弧烧坏相邻电器。
6、安装和接线时,注意不要将零件失落或掉入接触器内部。安装孔的螺钉应装有弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺钉以防振动松脱。
7、安装完毕,检查接线正确无误后,在主触头不带电的情况下操作几次,然后测量产品的动作值和释放值,所测数据应符合产品的规定要求。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。