接触器通电后不吸合的原因分析口诀
作者:老电工时间:2021-10-13 06:15:00
有关接触器通电后不吸和的原因分析口诀,根据现象查原因,可以使用验电器,一亮一灭线圈断,两灭线路有问题,接触器通电不吸合的检查方法。
接触器通电后不吸和原因分析口诀:
三相交流接触器,通电不合让人急;根据现象查原因,可以使用验电器;
先看线包电压值,三八、二二不同理,三八两端都明亮,是内是外再分析,拆开一端在检验,两端都亮没问题。
一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。在测拆下一线端,或灭或亮好推理。
三八两端都明亮,是内是外再分析,二二电压三表现,都灭火线有问题。
两端都亮零线断,一亮一灭换新的。