交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤
来源:电工天下时间:2021-09-16 09:02:41 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的选用步骤,如何选择接触器的类型,选择接触器的额定参数,接触器的串并联使用,注意接触器的电源频率的影响,操作频率的影响等。
交流接触器怎么选
交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数以及使用情况,步骤:

1、选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4。
一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2、选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
3、接触器的串并联使用
有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。
注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,以致使流过积极的电流不是平均分配。
因此,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。
4、电源频率的影响
对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。
但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。
一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。
5、操作频率的影响
接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。
相关文章交流接触器选用时的四大要求

有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。
时间:2022-03-01 14:05:00
交流真空接触器的选用与运行维护项目

交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。
时间:2020-07-04 10:12:25
直流接触器的选用标准与方法图解

直流接触器的选用方法,控制直流电动机时的选用,选用时要弄清电动机实际运行时的主要技术参数,控制直流电磁铁时的选用等。
时间:2020-07-04 09:30:40
交流接触器在选用时要注意哪些问题?

有关交流接触器的选用方法,在选择合适的交流接触器时,需要关注的几个因素,包括接触器的类型、接触器的额定参数、电源频率与操作频率等。
时间:2020-07-02 15:09:12
交流真空接触器的选用与运行维护要点

有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
不同电气应用中交流接触器的选用原则与方法

有关电气设计中交流接触器的选用原则,介绍了交流接触器的结构与参数,交流接触器的选用原则,不同负载下交流接触器的选用,有特殊要求情况下交流接触器的选用等。
时间:2020-05-11 11:26:52
各类型负载选用交流接触器的原则与方法

有关不同类型负载下选用交流接触器的方法,包括控制电热设备用交流接触器的选用、控制照明设备用的接触器的选用、控制电焊变压器用接触器的选用、电动机用接触器的选用等。
时间:2020-05-11 11:25:30
- 上一篇:交流接触器接线端子为拱形垫片时如何接线?
- 下一篇:交流接触器的常用测试方法