如何选择合适的接触器,在选用接触器时,需要关注哪些技术参数,包括接触器的类型、主触头的额定电流、主触头的额定电压、操作频率与线圈额定电压等。
一、接触器的类型
接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
二、主触头的额定电流
主触头的额定电流可根据经验公式计算
IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机
如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。
三、主触头的额定电压
接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。
四、接触器的操作频率
操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器。
五、接触器的线圈额定电压
线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈。