三、交流接触器的作用
接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。
接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
接触器的规格很多从10A----到250A的规格都有。
也不是非要用它来控制比较大的电流,这是要看设备所需要的自动控制程度和设备的自身容量而定的。
与接触器内部牵引磁铁相连接的可以做上下运动的触头叫动触头,也叫触桥,静止不动的触头叫静触头,它们的作用是切断与接通电路。
辅助触头的作用是根据接触器的自动控制程度的大小。
来用辅助触头进行互锁与自行控制接触器的启动与停止,还可以用它接一些信号指示灯,来指示接触器与设备的工作情况。
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。(www.dgjs123.com)交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器又分永磁式交流接触器和电磁式交流接触器。来自:电工技术之家
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带主接点和辅助接点的开短。
四、交流接触器的使用注意事项
在安装、调整及使用交流接触器时应该注意以下几点:
1、安装前检查
1.1 在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。
1.2 用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。
1.3 有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。
1.4 检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。
2、安装调试
2.1 安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。
2.2 检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。
2.3 用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。
3、使用后检查
3.1 使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。
3.2 触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头,但应该注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。
3.3 原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。
有关交流接触器的知识,就总结这些了,希望有助于大家理解:交流接触器是什么,交流接触器的结构与原理,以及如何正确使用交流接触器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。