仪用电流互感器接线图与电流互感器用法注意事项

作者:老电工时间:2019-07-13 07:00:51

有关仪用电流互感器接线图的相关知识,电流互感器在使用时的注意事项,有关电流互感器的一次侧绕组、二次侧匝数、励磁电流和漏阻抗等知识,以及在使用时要注意的问题。

仪用电流互感器接线图

一、仪表电流互感器接线图

左图是电流互感器的接线图,它的一次侧绕组由1匝或几匝截面较大的导线构成,串联在需要测量电流的电路中;

二次侧匝数较多,导线截面较小,并与负载(阻抗很小的仪表)接成闭合回路,因此电流互感器正常运行时相当于变压器短路。

图1 电流互感器

由于设计磁密很低,Bm<0.2T,将励磁电流忽略,根据磁动势平衡关系:

式中,ki为电流互感器的变流比,显然,当测量出I2后,被测电流I1=KiI2;在实际中,由于励磁电流和漏阻抗的影响,电流互感器也存在着误差。

二、电流互感器的使用注意事项

1、在运行过程中绝对不允许二次侧开路。

电流互感器的一次侧电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的二次侧相当于短路,二次侧电流有强烈的去磁作用,即二次侧的磁动势近似与一次侧的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。

若二次侧开路,则一次侧电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热。

同时因二次侧绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全;

2、二次侧应可靠接地;

3、二次侧回路阻抗不应超过规定值,以免增大误差。