一、什么是电流互感器,有什么用途?

电流互感器是一种电流变换装置,又称仪用变流器(也称CT)。

它可以将高压电流或低压大电流变为电压较低的小电流,以供给仪表和继电器,并将仪表和继电器一高压电路和一次主回路隔离开,电流互感器的工作原理和变压器相似,是利用变压器在短路状态下电流与匝数成反比的原理制成的。

它的一次线圈匝数很少(有的利用穿过CT中孔的母线作为一次),而二次线圈的匝数很多。

电流互感器的二次额定电流均为5A,这使得测量仪表和继电器的制造可以标准化,简化了工艺,降低了成本,并且安全,可靠,从而电流互感器在变配电设备中得到了广泛的应用。

二、电流互感器四大特点

1、由于其二次所接负载为电流表和继电器的电流线圈,阻抗很小,因此电流互感器在正常运行时,相当于二次短路的变压器。

2、变压器的一次电流随二次负载的变化而变化,而电流互感器的一次电流由主回路的负载而定,它与二次电流的大小无关。

3、变压器铁心中的主磁通由一次线圈所加电压的大小而定,当一次电压不变时,二次感应电势也不变。电流互感器铁心中的磁通由一次电流决定,但二次回路阻抗变化时,也会影响二次电势。阻抗大时,二次电势高,阻抗小时,二次电势低。

4、变压器二次负载的变化对其各个参数的影响均很大。而电流互感器只要二次负载在额定范围内,就可以将其视为一个恒流源,也就是对二次电流影响不大。