首页 > 电工元件 > 互感器

什么是电流互感器误差?电流互感器产生误差的主要原因

作者:老电工时间:2019-07-11 21:23:45

什么是电流互感器互差,电流互感器为什么会产生误差,产生电流互感器误差的主要原因有哪些,一起来了解下。

电流互感器误差的产生原因

一、电流互感器误差

理想的电流互感器的励磁电流应为0,因为在一、二次线圈同被一交变磁通所交链。因此,在数值上一、二次绕组的安匝数相等,并且一、二次电流的相位相同。

由于电流互感器铁芯的结构以及材料性能等原因的影响,电流互感器总是存在着励磁电流,则一、二次绕组的安匝数就不相等,并且一、二次电流的相位也不相同,也就是产生了误差,所以电流互感器通常有比差和角差。

1、电流比误差(比差)

△I%为

△I%=  [( KI2——I1) / I1 ]×100%

式中:K——电流互感器的电流比 (I1N/I2N)

I2——二次电流的的实测值 (电工技术之家)

I1——电流互感器的一次实际电流值

2、相位角误差(角差)

是指二次电流相量旋转180。后,与一次电流相量间的夹角,又称角误差;并规定二次电流相量超前一次电流相量时,误差为正,反之为负。

下图为电流互感向量图

二、电流互感器误差产生的主要原因

电流互感器主要由一次绕组、二次绕组及铁芯组成。

当一次绕组中流过电流I1时,在一次绕组上就会存在一次磁动势I1 N1。根据电磁感应和磁动势平衡原理,在二次绕组中就会产生感应电流I2,并以二次磁动势I2N2去抵消一次磁动势I1N1。

在理想情况下,存在磁动势平衡方程式I1N1+I2N2=0。此时,电流互感器不存在误差,称为理想互感器。

根据上式可推算出电流比与匝数成反比,以上,就是电流互感器的基本工作原理。

在实际中,要使电磁感应这一能量转换形式持续存在,就必须持续供给铁芯一个激磁磁动势I0Nl,方程式变为I1Nl+I2N2=I0Nl。

可见,激磁磁动势的存在,是电流互感器产生误差的主要原因。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读