首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的准确度级有哪些

作者:老电工时间:2020-06-11 10:05:06

有关电流互感器的准确度级的小知识,在我国现行标准中,电流互感器有多少个准确度级,在计量测量与保护类中,有哪些不同的要求,一起来看下。

电流互感器的准确度级

电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:

1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。

2、保护类在故障态时进行保护,满足极限情况下的要求。

保护准确等级:一般采用P级,例如,5P20,表示20倍额定电流下误差是5%,所以保护级虽然精度不如计量测量级,但具有很强的抗饱和能力。

因此,CT的绕组不能出现错误,否则易出现饱和现象,对于继电保护部分将出现误动或拒动。

由于检测差流过大,会导致纵差保护容易误动。在后备保护中,由于采集数值过小,容易出现拒动的情况。

总结:

电流互感器的准确度等级有0.2、0.5、1.0、3.0、10级和B级,其中B级为保护级,用于继电保护装置,不同的准确度等级电流互感器的最大误差不同。

测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。

根据规定:0.5级有功电能表应配用0. 2级互感器;1. 0级有功电能表和2. 0级无功电能表应配用0.5级互感器,B级和10级主要用于保护回路。

具体要求:

1、校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。

2、计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级。

3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。

以上就是电流互感器的准确度级的相关知识,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读