首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的接地问题总结(4)

作者:老电工时间:2020-05-30 10:29:04

电流互感器的接地问题总结---第4页

二、电压互感器正确接线

1.电压互感器一、二次端子标志电压互感器一次侧端子标志为 A、X。二次侧端子标志为a、x(如图2a)。其中A 与a;X 与x为同名端。

2.正确接线

(1)如图纸上有标志,一定要严格按图纸标注,仔细核对电压互感器的对应端子接标注接线。

(2)如图纸上没有标志,要坚持A 与a,X 与x 为同名端这一原则。具体接线时电压互感器二次侧首端(a)端子应和所接仪表等装置的相线端连接,末端x 应与仪表等装置中性线相连并可靠接地。

三、电流、电压互感器的接地

1.电流、电压互感器只允许一点接地,不允许两点或多点接地。该接地点只允许在二次回路。

2.电压互感器接地在二次回路上取一点接地。一般在二次回路的中性点或公共端进行一点接地。

3.电流互感器接地时通常将三相3 台或2 台电流互感器组成一组。按星形(Y)、不完全星形(V)、三相三角形(△)等接线方式接线后,在二次回路的中性点或公共端进行一点接地。

四、电流、电压互感器接线时注意事项

1.接入电压互感器的负载(电压线圈)必须并联接入,所有并联接入的负载,其额定电流不能超过电压互感器的允许负载电流。

2.接入电流互感器的负载(电流线圈)必须串联接入,所有串联接入的电流线圈其总阻值不能超过电流互感器二次侧所允许的电阻值,否则会影响准确度甚至损坏电流互感器。

3.所有连接二次回路的导线,应用多股绝缘铜线,不准用单股线,其截面应≥1.5mm2。接线时一定要遵守电流互感器二次侧决不能开路,电压互感器二次侧决不允许短路的原则,并保证二次侧和铁芯都必须可靠接地。

4.接线完毕一定要认真复核并进行必要的电气试验,作好记录并经相关人员、部门验收无误后,方可投入运行。

相信有了以上《电流互感器的接线问题及接线方式》的介绍,你对电流互感器的正确接线方法,应该已经掌握了。加油。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读