首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的主要参数详解

作者:老电工时间:2020-04-15 15:16:40

电流互感器的参数有很多,与其他互感器一样,主要参数有额定电压,额定一次电流,额定二次电流,电流比等。

电流互感器的主要参数

电流互感器参数:

1.额定电压。

额定电压是指电流互感器在铭牌上标识的工作时的线电压有效值。它表示了一次绕组的绝缘水平。

2.额定一次电流。

额定一次电流是指电流互感器在铭牌上标识的长期工作时允许通过一次绕组的最大电流。

3.额定二次电流。

额定二次电流是指电流互感器在铭牌上标识的工作时通过二次绕组的标准电流。

我国电流互感器的额定二次电流为5A或1A。采用1A的电流互感器的二次绕组匝数比采用5A的要多,内阻大,励磁电流小,价格稍贵,但因为二次流过的电流小,所以可以降低电缆中的功率损耗。电流互感器的额定二次电流的具体选用需根据变电站的实际情况,经过技术经济比较来确定。

一般来说,对于220kV及以下电压等级的容量较小的变电站,常采用额定二次电流为5A的电流互感器,而对于220kV及以上电压等级的大容量变电站,常采用额定二次电流为1A的电流互感器。

4.额定容量。

额定容量是指电流互感器在额定二次电流和额定二次阻抗下运行时,二次绕组输出容量(S2N=I22NZ2N),其标准值为5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA等。

电流互感器的额定二次电流为标准值,故额定容量也常用额定二次阻抗来表示。由于电流互感器的电流误差和相位差随着二次负荷和二次绕组的阻抗的增大而增大,故同一台电流互感器使用在不同准确级时,会有不同的额定容量。

例如,LM2-10-3000/5-0.5型电流互感器在0.5级下工作时,额定二次阻抗为1.6Ω,在1级下工作时,额定二次阻抗为2.4Ω。为保证电流互感器能在要求的准确级下运行,其二次负荷不应大于允许值。

5.电流比。

电流比为一次电流与二次电流之比。电流互感器有实际值电流比和额定电流比两个术语。实际值电流比是指实际的一次电流与实际的二次电流之比;额定电流比是指额定一次电流与额定二次电流之比。

6.额定动稳定电流。

额定动稳定电流是指在二次绕组短路时,电流互感器能够承受的最大一次电流的峰值,电流互感器应能承受住该峰值电流产生的电动力而无电气的或机械的损伤,且不影响其以后的正常工作。额定动稳定电流表示了电流互感器抗短路电流机械作用的能力。

7.额定连续热电流。

额定连续热电流是指二次绕组带额定负荷时,一次绕组连续通过而不使电流互感器各部分的温升超过规定值的电流。通常额定一次电流即为额定连续热电流,但在某些特殊情况下.额定连续热电流大于额定一次电流,例如为额定一次电流的1.2倍或1.5倍等。

8.额定短时热电流。

额定短时热电流是指在二次绕组短路时,电流互感器在短时间内能够承受而不会受损的最大一次电流的有效值,在这段时间内电流互感器的导电部分的温度不超过允许的温度,没有损伤,不影响电流互感器的继续工作。

它表示了电流互感器抗短路电流热作用的能力,此时不仅需要知道流过互感器电流的大小,还要知道其通过的时间,这个时间取决于安装电流互感器的电网参数,我国通常取1s,也可根据需要延长。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读