电压互感器二次压降测试的技术考核

作者:老电工时间:2019-10-31 10:28:12

有关电压互感器二次压降测试的技术考核, 测试PT二次压降所需的仪器、仪表和相关工器具准备,测试仪和线车的使用和检查,电压互感器二次压降测试的安全措施与注意事项。

电压互感器二次压降测试

1 培训内容

1.1 测试PT二次压降所需的仪器、仪表和相关工器具准备;

1.2 测试仪和线车的使用和检查;

1.3 PT二次压降测试正确接线、操作步骤及技术规范;

1.4 安全措施和注意事项。(电压互感器二次回路不得短路或接地)

2 技能考核标准

工种:电能表修校工 (现场修校) 岗位:工作负责人

考核时限 90min 题分 100

试题正文

电压互感器二次回路压降现场测试

需要说明的问题和要求 1、严格遵守《电业安全工作规程》2、现场模拟操作及考问3、压降测试在指定的两处电压端上进行

工具、材料、设备场地 1、压变二次压降现场测试仪(SXP-8)2配套测试线3、对讲机4、万用表5、变电第二种工作票6、测试记录7、尖嘴钳8、螺丝刀9、相关图纸资料

作业方法 带电作业

人员组成 共3人,其中工作负责人1人、电能表屏处1人、压变端子箱处1人。

评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分

1 检修前准备 15  

1.1 工具、材料 工具、材料齐全 5 工具、材料准备不齐全或不合格,每发现一处扣1分,扣完为止

1.2 着装、安全帽 着装合理、安全帽佩戴正确,符合《电业安全工作规程》要求 5 着装不合理,安全帽佩带不正确,每发现一处扣1分,扣完为止

1.3 现场站班会 简述本次作业的主要内容,安全措施和注意事项,危险点分析与预控,明确作业范围、带电部位,向工作人员分配作业任务 5 不开展站班会扣5分,内容不完整,每发现一处扣1分,扣完为止

2 安全措施及注意事项 10

2.1 防电压互感器二次回路短路或接地 1、工作时必须戴手套;2、导线线夹连接紧固,夹子夹到位,接触牢靠;3、电压接入时应先接零线,后接相线。 5 工作时不戴手套扣3分,接触不牢靠,滑落扣2 分,接线顺序不对扣2分,发生电压二次回路短路或接地取消考核

2.2 防走错间隔 严格执行现场站班会制度,工作负责人应在工作现场安全交底。 5 不在工作现场安全交底扣5分

3 操作方法及程序 65

3.1 一般检查 用万用表检查各测量导线(含线盘车)的每芯间、芯与屏蔽层之间的绝缘情况。 5 检查内容不完整,扣2分

检查保护标记、封铅和防止非授权人员改变接线的措施是否受到破坏。 5 检查内容不完整,扣2分

检查压变二次压降现场测试仪电池电压是否充足 4 不检查,扣3分

3.3 电压测量 测量被测试电能表接线端二次电压 3 选择量限值规定的档位错误、测试方法错误扣3分

测量被测试线路压变端子箱侧二次电压 3 选择量限值规定的档位错误、测试方法错误扣3分

3.4 测试仪接线 现场测试仪放置在靠近被测线路压变端子箱侧(始端)并接好连接线 5 接线过程中发生差错扣2分,不检查接线是否正确扣1分

线车放置在电能表屏侧(未端)并接好连接线 5 接线过程中发生差错扣2分,不检查接线是否正确扣1分

3.5 电压接入回路 在电能表侧,将测试仪接入电压测量回路,如是三相四线,先接N相后接A、B、C相,防止交流短路和接地;如是三相三线,先接B相后接A、C相防止交流短路和接地。完毕报告工作负责人 5 方法、步骤不正确,每错一处扣2分

在压变端子箱侧,将测试仪接入电压测量回路,如是三相四线,先接N相后接A、B、C相,防止交流短路和接地;如是三相三线,先接B相后接A、C相防止交流短路和接地。完毕报告工作负责人 5 方法、步骤不正确,每错一处扣2分

3.6 正确操作测试仪 仪器操作熟练、步骤正确 5 仪器操作步骤不正确每次扣2公

误差测试记录 5 误差测试记录涂改、错误一处扣1分

现场判断二次压降是否合格 5 判断不准确扣3分,测试结果不合格扣5分

3.7 测试仪二次线拆除 数据测量完毕,将仪器的相别开关置于“关”的位置。拆除电能表端电压连线,拆除压变端电压连线。如是三相四线,先拆A、B、C相后拆N相,防止交流短路和接地。 5 方法、步骤不正确,每错一处扣2分

3.8 表计防窃电 表计、联合接线盒加封 2 加封后未检查封铅确已压接正确不得分

3.9 工作结束、清理现场 清理工具,工作负责人检查作业现场,工作结束。 3 不清点现场扣2分,不及时履行工作终结手续扣2分

4 安全文明工作,办理工作结束 10  

安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 5 违反安全工作规程,发现一处扣1分

2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,发现一处扣1分

注:出现人身、设备事故取消考核