首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器变比计算与使用方法

作者:老电工时间:2019-08-27 09:26:00

有关电流互感器变比的计算与使用方法,低压电流互感器计算方式,10KV计量公式,电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

电流互感器变比计算与使用方法

低压电流互感器计算方式:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。

例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH。

10KV计量:例如,本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100,当月实际用电50000KWH。

电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

一般电流互感器变比为:?/5

?是要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。

比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A

那么,可以选择200/5的互感器,总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。

简单办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器。

5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读