首页 > 电工元件 > 互感器

零序电流互感器在电路中的作用,零线穿不穿过有何区别?

作者:老电工时间:2019-07-15 11:17:17

有关零序电流互感器在电路中的作用,零序电流互感器是否起漏电保护的作用,通过互感器检测,可保护三相公供电的安全性和供电质量。

零序电流互感器在电路中的作用

零序电流互感器 在电路中起什么作用?零线穿不穿过它有啥不同?是否起漏电保护的作用。

检测零序电流,不仅仅是检测漏电,当三相电压不对称时也会产生零序电流,这样通过互感器检测,可保护三相公供电的安全性和供电质量。

-------- 分隔线 ------------

一、零序电流互感器的功能与作用
 
零序电流互感器的功能与作用:在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。

当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) 这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。

这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

产生零序电流的两个条件:

1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;

2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。

二、零序电流互感器的安装方法

整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。

开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:

1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(圆形互感器无此项要求)。

2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。

3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。

4)将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。

5)内孔>120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。

HS-LJK、HS-LXK系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。

绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。

用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作(切断电源,报警等)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读