有关电流互感器变比计算的方法,不同规格的互感器,共变化是不同的,另外,电流互感器变比是可以调整的,也就是电流互感器变比的计算方法,感兴趣的朋友参考下。
电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?
比如:LZZBJ9-10型电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400.这么多个值,二次额定电流是5A。
如果测量时二次电流永远是5A,如何知道被测的一次电流是多少安培?
-----------以下是答案----------------------------
100/5是一种规格,150/5是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。100/5,它的比率20倍,150/5的比率是30倍。用100/5的电流互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则电流互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。
例子:
电流互感器变比是可以调整的,以400/5为例:
一次电流穿一匝,400/5A ,倍率80,即二次5A时,一次是400A 二次1A时,一次80A。
一次电流穿二匝,200/5A ,倍率40,即二次5A时,一次是200A 二次1A时,一次40A。
一次电流穿四匝,100/5A ,倍率20,即二次5A时,一次是100A 二次1A时,一次20A。
一次电流穿8匝,50/5A ,倍率10, 即二次5A时,一次是50A 二次1A时,一次10A。
看一次接的是哪个柱子,或者是穿心多少匝,然后按照铭牌的标称即可。
拿150/5电流互感器来说,当初级电流是100A时,次级显示5A,当初级电流是60A的时候,次级显示3A,变比是20倍;再拿400/5来说,初级电流是400A时,次级是5A,初级电流是200A时,次级是2.5A,变比是80倍。
次级的5A电流表刻度,直接表示为满幅度时的100A,或者400A,以避免多余的换算。