互感器倍率是什么,互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,电流互感器倍率如何计算,不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
一、互感器倍率
互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。
例如,电压互感器60000/100,电流互感器200/5,那么倍率就分别是60和40,目前在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字就是互感器的倍率。
二、电流互感器的倍率计算方法
首先,应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之)。
若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。