零序电流互感器的选型标准
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:36:12 作者:老电工手机版>>
有关零序电流互感器的选择方法,包括零序电流互感器的变比值,已有保护整定值时变比选择,电阻接地系统变比的选择,大电流接地系统变比的选择,零序电流互感器二次额定电流的选择等。
零序电流互感器的选型
1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)。
可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大。
因此,在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
2、已有保护整定值时变比选择
已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。
3、零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。
但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
4、电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90o。
故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)

建议:零序电流互感器变比选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/5
5、大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5、150/1以上的变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。
6、中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。
可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。
就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。
如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。
时间:2020-02-27 08:51:18
电流互感器选型的四个要素

有关电流互感器选型的四个要素,电流互感器在选型时主要关注:额定一次、二次电流标准值,电流互感器的准确级,电流互感器的额定容量/额定负荷,电流互感器的额定电压等因素。
时间:2019-07-17 05:10:46
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
- 上一篇:仪用互感器分类及使用注意事项
- 下一篇:电压互感器特点及电压互感器的接线图