电流互感器的接地问题总结---第3页
接线方式
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,分别如图4a、图4b和图4c。
额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
***福利来了***:电流、电压互感器正确接线与接地方法
电流互感器(俗称CT) 、电压互感器(俗称PT)是电力系统中的重要设备。与电流表、电压表、功率表、频率表等测量仪表、继电保护、自动励磁调整等装置相连,在安装和维修时接线的正确与否,直接与电力系统安全稳定运行紧密相连。电流互感器原理接线图见图1。电压互感器原理接线图见图2。
一、电流互感器的正确接线
1.电流互感器一、二次端子标志电流互感器一次侧端子标志为 L1、L2(见图la)。二次侧标志为K1、K2。当一次侧电流为由L1 流向12 时,二次侧电流由K1 流向负载再流向K2。也就是说一次侧L1 与二次侧K1;一次侧L2 与二次侧K2 为同名端。
2.正确接线
(1)如施工图纸上标有极性端子的代号标志,一定要按图纸标注的代号标志对应电流互感器上的端子标志正确连接并复查。
(2)如图纸上并未标注出极性端子的代号标志,要坚持L1 与K1、12 与K2 为同名端这一原则来正确接线。具体接线时电流互感器一次侧接电流由Ll 流向L2 连接安装,二次侧的K1 端接仪表的电流流入端,K2 端接仪表电流流出端并可靠接地。