电压互感器的4个使用问题,电压互感器的使用注意事项:1、电压互感器除应根据所测电压的高低来进行选择外,还需要注意使用所接测量表计和继电器等所消耗的功率不超过电压互感器的额定容量。
在电压互感器的使用过程中,需要注意的问题有哪些,电工天下小编带大家一起来了解下。
一、电压互感器的使用注意事项
1、电压互感器除应根据所测电压的高低来进行选择外,还应注意使用所接测量表计和继电器等所消耗的功率不超过电压互感器的额定容量。
否则,电压互感器的准确度将降低。在电压互感器的铭牌上,标出了与准确度相对应的容量。如JDZ-10型电压互感器的容量:在0.5级时为80VA;1级时为100VA;最大容量为 500VA。
2、电压互感器的一次线圈和二次线圈,一般都应装设熔断器进行短路保护。
电压互感器一次侧的熔断器,用于保护电压互感器的内部短路故障及电压互感器与电网连接线上的短路故障。
10kV 电压互感器一次侧熔丝的额定电流一般选0.5A。
电压互感器的二次侧在工作时不得短路,所以在二次侧主回路上装设了总熔断器,用于保护总熔断器以下网路的短路故障;为了防止测hi表计的电压回路短路,影响二次主回路工作,在表计回路上还加设有熔断器。
一般总熔丝的额定电流选3-5A,表计回路熔断额定电流选1- 2A。
接成开口三角形的二次出线上一般不装熔断器,这是为了避免接触不良发不出接地信号,因为平常开口三角形的端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。
3、为了保证人身和设备的安全,电压互感器的二次侧有一端必须接地,若因二次线圈未作安全接地,万一绝缘损坏,高压窜人低压,则与二次回路接触的工作人员将有生命危险。再则二次回路的绝缘水平低,若没有接地点,将使绝缘击穿,电压互感器损坏更严重。
4、巡视电压互感器时应注意检查:瓷瓶是否清洁,有无裂纹、缺损及放电现象;油浸式电压互感器油面是否正常,有无严重渗油, 漏油现象;当线路发生一相接地时,供接地监视的电压互感器声音是否正常,有无异味。
二、电压互感器的使用问题
1、电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。
2、接入电路之前,应校验电压互感器的极性。
3、接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。
4、运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关。
5、在电源检修期间,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开。
三、电压互感器运行操作注意事项
应注意如下事项:
1)启用电压互感器应先一次后二次,停用则相反;
2)停用电压互感器时应考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动的可能,应将有关保护及自动装置停用.还应考虑故障录波器的交流电压切换开关投向运行母线电压互感器;
3)电压互感器停用或检修时,其二次空气开关应分开、二次熔断器应取下,防止反送电;(电工天下 www.dgjs123.com)
4)双母线运行的电压互感器二次并列开关,正常运行时应断开,倒母线时,应在母联开关运行且改非自动后,为防止电压中间继电器承受过大的电压互感器不平衡负荷,将电压互感器二次开关投入.倒母线结束,在母联开关改自动之前,停用该并列开关;
5)双母线运行,一组电压互感器因故需单独停电时,应先将母线电压互感器经母联开关一次并列且投入电压互感器二次并列开关后再进行电压互感器的停电;
6)双母线运行,两组电压互感器二次并列的条件:一次必须先经母联开关并列运行,二次侧有故障的电压互感器与正常二次侧不能并列。
四、使用电压互感器时的一些注意事项
电压互感器是将高电压按比例转换成低电压,一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。在使用电压互感器时要注意以下事项。
电压互感器应选用符合国家标准,并经有关部门鉴定为质量优良,准许进入电力系统的产品。
按要求的相序接线,防接错极性,否则将引起某相的线电压或升高√3倍,或降低√3倍,引起错误计量。二次侧要可靠接地,以防一次侧的高压窜入二次侧造成危害,保证人身及电能表的安全。
要正确选择电压互感器的额定电压,额定电压指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压,应与供电线路的线电压相适应。选择时该额定电压应大于接于的被测电压的0.9倍,小于1.1倍。
对于互感器也要像其他计量设备一样,进行周期检定和现场检验。规程规定:高压互感器每10年现场检验一次,时间可选择在大用户配电设备每年一次的预防性试验时一起进行。
正确选择电压互感器的额定容量。电压互感器的额定二次容量定义为:S2e=(U2e)2Y(VA) 。其中 Y为电压互感器的额定二次负荷,二次所并接的电压线圈越多,实际阻抗越小,实际导纳越大,二次实际负荷就越重,一般电压互感器的U2e=100V。
二次侧严禁短路,否则造成烧断一次侧熔断器,计量停止。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。