电流互感器误差的影响因素
作者:老电工时间:2019-10-29 10:53:03
有关电流互感器误差的影响因素,影响电流互感器误差的主要因素有哪些,一次电流超过额定值数倍时,电流的比差和角差都将增加,二次回路阻抗Z2增大,使比差增大,电源的频率对误差影响一般不大。
影响电流互感器误差的三大因素
1、当一次电流超过额定值数倍时,电流互感器则工作在磁化曲线的非线性部分,电流的比差和角差都将增加。
2、二次回路阻抗Z2增大,使比差增大;功率因数cosφ的降低使比差增大,而角差减小。
3、电源的频率对误差影响一般不大,当频率增加时,开始时误差有点减小,而后则不断增大。