高压计量箱配备电流互感器与电压互感器数量多少?
来源:电工天下时间:2019-08-28 16:36:04 作者:老电工手机版>>
有关高压计量箱中需要配置多少个电流互感器与电压互感器的问题,三相四线高压供电系统与三相三线高压供电系统配置电流互感器与电压互感器数量是不同的。
【高压计量箱应安装几只电流互感器与电压互感器?】
1、三相四线高压供电系统,高压计量箱每一用电设备应配三个电流互感器(A、B、C三相),所有用电设备的计量用电压取自三个母线电压互感器(A、B、C三相);
2、三相三线高压供电系统,高压计量箱每一用电设备应配两个电流互感器(A、C两相),所有用电设备的计量用电压取自三个母线电压互感器(A、B、C三相)。
电流互感器变比应保证一次电流最大值为用电设备额定电流的1.67倍,电压互感器变比应保证一次电压为母线电压。