单相功率表测量三相三线制电源功率线路,该线路使用2只单相功率表与三相电源连接进行功率测量的,电路的总功率为两只功率的读数之和,或测量三相负载完全对称的三相四线制电路的功率。
单相功率表测量三相三线制电源功率线路的方法
使用单相功率表测量三相三线制电源功率的线路,如下图:
图1,用单相功率表测量三相三线制电源功率线路
该线路是用2只单相功率表与三相电源连接进行功率测量的,电路的总功率为两只功率的读数之和。(电工:www.dgjs123.com)
在进行测量时,如果负载的功率因数低于0.5,则会有一只功率表的读数为负值,即该功率表指针会反转。
为取得读数,需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转。所测得的功率应为两只功率表读数之差。
上述测量方法还可用于测量三相负载完全对称的三相四线制电路的功率。