首页 > 用电知识 > 防雷接地

高电阻接地方式标准IEEE简介

作者:老电工时间:2019-07-10 05:20:32

有关高电阻接地方式标准IEEE的基本知识,发电机中性点采用电阻接地方式的作用是什么,如何确保确保发电机单相接地故障的暂态过电压。

高电阻接地方式标准IEEE

发电机中性点采用电阻接地方式,为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。

美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线。

研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压。

(式中C0为发电机电压回路每相对地电容值),IEEE的相关标准正是引用了这个结果。

因此在ANSI/IEEE C37.101—1985《发电机接地保护导则》中,对负载电阻值R的要求是,当在发电机端发生单相接地故障时,电阻器中的功率损耗应等于或大于发电机电压回路对地电容的无功功率损耗,以限制发电机过电压在2.6倍相电压以下;

流过中性点接地电阻的电流(配电变压器一次值)不超过5A;接地点的故障电流不超过25A,以防止铁心损坏。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读