首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地直接接地有什么后果?

作者:老电工时间:2019-12-30 06:45:12

接地直接接地有什么后果,地线不可以直接接到地里面,有关接地电阻的基本概念,接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。

接地直接接地后果

注意:地线不可以直接接到地里面。

接地装置

接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。

按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地.

工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地.例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低.

防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地.例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地.

保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全.

仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地.也称为电子系统接地.

接地电阻的基本概念

接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。

大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。

电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位.图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。

接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。

接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计.

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读