保护接地线的连接方法:
1、接地装置应同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;
2、接地装置与室内总等电位连接带连接导体截面积铜质接地线应小于50mm2钢质接地线应小于80mm2;
3、等电位接地端子板之间应采用螺栓连接其连接导线截面积应采用小于16mm2多股铜芯导线穿钢管敷设;
4、铜质接地线连接应焊接或压接并应保证有靠电气接触钢质接地线应采用焊接;
5、接地线与接地体连接应采用焊接安全保护地线(PE)与接地端子板连接应靠连接处应有防松动或防腐蚀措施;
6、接地线与金属管道等自接地体连接应采用焊接焊接有困难时采用卡箍连接应有良好导电性和防腐措施;
7、人工接地线穿越建筑物时应加保护管过伸缩缝时应留有适当富裕度或采用软连接;
8、室内明敷水平接地干线距地面高度应小于0.2m固定点间距直线段应大于lm拐弯处或分支处应大于0.3m距离墙面应小于10mm并必要地方增设带燕尾螺母螺栓明敷接地干线表面应涂黑漆或黑色条纹;
9、室内暗敷(敷设混凝土墙或砖墙内)接地干线两端应有明露部分并设置接线端子盒。