首页 > 用电知识 > 防雷接地

天线避雷装置安装措施有哪些

作者:老电工时间:2020-01-17 06:34:19

有关天线避雷装置安装措施,避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,人工接地体的尺寸应不小于下列数值,接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。

天线避雷装置的安装措施

1、避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,直径为20mm,针长按设计要求确定,但不应小于2.5m,和竖杆连接时采用焊接,搭接长度为圆钢直径的10倍以上。当采用法兰连接时也应焊接。

2、避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,圆钢直径为10mm,扁钢为25mmX4mm,暗敷时截面积应加大1倍。

3、引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,且经最小路径接地,和墙面间应有10-15mm的间隙。

4、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250-300mm的距离。

5、避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,垂直部分为1.5-2m,转弯部分为0.5m。

6、在地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线宜采用钢管等保护。

7、避雷针和引线下若用铁质材料,应经镀锌处理,在腐蚀性强的场所还应加大其截面积或采取其他防腐措施。

8、垂直埋设的接地体一般采用角钢、圆钢、钢管等;水平埋设的接地体,一般采用扁钢、圆钢等。

9、人工接地体的尺寸应不小于下列数值:

1)圆钢直径为20mm,扁钢为100mmX4mm;角钢为50mmX4mm;钢管直径为50mm,壁厚为3.5mm。

2)在腐蚀性强的土壤中,应加大截面或采取防腐蚀措施,但不能涂沥青或油漆等绝缘物质。

10、垂直接地体的长度一般为2.5m。为了减少相邻地体的屏蔽效应,同一接地装置的垂直接地体之间的距离为接地体长度的1.5-2倍,间距最小值不应小于接地体的长度。

11、水平接地体埋设深度不应小于0.5m。接地应远离由于高温影响(如烟道、锅炉房)使土壤电阻率升高的地方。

12、为降低跨步典雅,防直击雷的接地装置距建筑物和构筑物出入口及人行道不应小于3m。当条件不满足,应采取相应措施。

13、接地体(线)的连接应用搭焊接,焊接必须牢固无虚焊,其搭接长度为:

1)扁钢宽度的2倍以上。

2)圆钢直径的6倍以上。

3)圆钢与扁钢连接时,长度为圆钢直径的6倍以上。

4)接至设备上的接地线应用螺栓连接。

14、接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。

15、扁钢和钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

16、避雷针保护角为45°,各副天线应全部覆盖在保护角内。

17、防直击雷接地装置的冲击接地电阻值应小于4Ω。

18、防雷装置的引下线应不少于2根,焊接应牢固,其间距不宜小于24m。

19、当建筑物有防雷带时,引下线宜和防雷带连接在一起。

20、天线和天线杆间,天线杆和地线之间均应有良好的电接触。

21、天线杆(塔)高于附近建筑物、构筑物时,且高度在50m以上,应安装高空障碍邓,并在杆(塔)身涂红、白颜色。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读