首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地体与接地线的焊接要求

作者:老电工时间:2015-11-02 14:31:09

一、接地体间、接地体与接地线的焊接要求

1、扁钢的搭接长度不应小于扁钢宽度的两倍,至少要三面施焊。

2、圆钢的搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,应两侧施焊。

3、焊接部位在清理焊药、焊皮后应做防腐处理。

二、接地体焊接的质量要求

按照D562标准图集,和相关施工规范、验收规范要求,接地测试点测得的接地电阻值不能满足规范要求时,必须设置人工接地体。

看您说的这种情况,应该是属于自然接地不能满足接地阻值要求的情况。

例如:车间的钢结构自然接地。再比如:筏板基础的网片钢筋接地。

当建筑物主体工程完工以后,在预先设定的测试点测试,其接地电阻值要求是:防雷保护接地不大于4欧姆。变压器工作接地不大于1欧姆。防雷接地和工作接地共用一组接地体的,阻值不大于1欧姆。

否则,应该增设人工接地体,就是3根镀锌角钢50*50*2500入地,焊接镀锌扁铁到原来的接地体上,再测。直到合格为止。

1、影响接地装置工程质量的主要原因

1)选择地网接地线及导体截面不足,或对系统发展规划的短路电流分析结果偏差较大,使接地线及导体的截面不能满足热稳定校验的要求。

2)对接地装置施工防机械损伤、防腐蚀问题重视不够,或根本没有采取必要的防腐措施。

3)接地装置敷设时埋设深度不够,垂直接地体间距过小,焊接质量不合格,没按设计规定进行规范施工,地网材料选用了不合格的产品。

4)接地体(线)连接不正确,在一个接地线中串接了几个需要接地的电气设备,直接接地或经消弧线圈接地的变压器,没有采用专用的接地线。

5)独立避雷针没有设独立的集中接地装置,或该接地装置与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度小于15m。

6)土壤电阻率偏高,没有按规程要求正确选用降阻剂。

2、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

采用搭接焊时,其焊接长度如下

1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。

三、接地采用扁铁焊接的规范要求

钢质接地装置应采用焊接连接。其搭接长度应符合下列规定:

1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;

2、圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;

3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;

4、扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;

5、焊接部位应作防腐处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读